2020-01-03
カテゴリトップ>防災用品>UPS>オムロン
BUB3002RW オムロン UPS(無停電電源装置) BU3002RWL/BU5002RWL用交換バッテリー
オムロン UPS(無停電電源装置) BU3002RWL/BU5002RWL用交換バッテリー BUB3002RW

オムロン UPS(無停電電源装置) BU3002RWL/BU5002RWL用交換バッテリー BUB3002RW

BUB3002RW 交換作業手順

準備

交換用バッテリパック「BUB3002RW」用意してください。
※BU5002RWLの場合は2個必要です。?
◎この商品はUPSや負荷機器の電源を切らずに交換することができます(電源を入れたまま交換が可能)。


1.

無停電電源装置(UPS)のフロントパネルの右側にあるネジを、ドライバーで反時計回りに回して緩めます。(ネジは取り外す必要ありません)
フロントパネル右側を手前に引いてフロントパネルを外します。

オムロン UPS(無停電電源装置) BU3002RWL/BU5002RWL用交換バッテリー BUB3002RW


2.

【BU3002RWLの場合】
バッテリカバーを止めているネジをドライバで反時計回りに回して緩めます-(1)。(ネジは取り外す必要ありません)
バッテリカバーを右側にスライドさせて-(2)、手前に引くとカバーが外れます-(3)。

オムロン UPS(無停電電源装置) BU3002RWL/BU5002RWL用交換バッテリー BUB3002RW

【BU5002RWLの場合】
バッテリカバーを止めているネジをドライバで反時計回りに回して外します-(1)。(外したネジは失くさないようご注意ください)
LCD 部を左にスライドさせて-(2)、上に跳ね上げ-(3)、右にスライドさせる-(4)とLCD が跳ね上がった状態で保持されます。
次にバッテリカバーを右にスライドさせて-(5)、手前に引くと-(6)カバーが外れます。


3.

バッテリコネクタを左右に引いて外してください。


4.

バッテリパック前面にあるL 字型の取っ手を持って、バッテリパックを取り出します。

バッテリパックのコネクタ、ケーブルは持たないでください。

バッテリパック天面に貼ってあるラベル上の赤いラインが見えたら、あと10cm でバッテリが完全に取り出せます。バッテリをしっかりと持ち、バッテリを落とさないように注意してください。

オムロン UPS(無停電電源装置) BU3002RWL/BU5002RWL用交換バッテリー BUB3002RW


5.

新しいバッテリを傾けないように真っ直ぐ本機の奥まで挿入し、収納します。

オムロン UPS(無停電電源装置) BU3002RWL/BU5002RWL用交換バッテリー BUB3002RW


6.

バッテリパックのコネクタを差し込みます。
バッテリコネクタを差し込んだときに、「バチッ」と音が聞こえることがありますが、問題ありません。
バッテリコネクタとバッテリケーブルが下記の状態になっていることを確認してください。

オムロン UPS(無停電電源装置) BU3002RWL/BU5002RWL用交換バッテリー BUB3002RW


7.

取り外したときと逆の手順で、バッテリカバーを取付ます。
まずはバッテリカバーの下側の爪を本体に引っ掛けてから、バッテリカバー上部の爪を本体の溝に差込-(1)、バッテリカバーを左側にスライドさせてください-(2)。
バッテリカバーをネジで固定してください-(3)。

オムロン UPS(無停電電源装置) BU3002RWL/BU5002RWL用交換バッテリー BUB3002RW


8.

フロントパネルを取り付けます。
フロントパネル左側のツメを本体側の穴に差し込んだあと、本体側へ押さえつけます。
フロントパネル右側にあるネジをドライバーで時計回りに回し、しっかりと締め付けます。
はめ込みの際に、指を挟まないように、十分に注意してください。

オムロン UPS(無停電電源装置) BU3002RWL/BU5002RWL用交換バッテリー BUB3002RW


お願い

バッテリ交換後は、必ずバッテリ寿命カウンタのリセットを行ってください。

バッテリ交換後は、無停電電源装置(UPS)のLCD メニュー[コントロール]−[B 寿命リセット]画面より、バッテリ寿命カウンタをリセットしてください。
もしバッテリ寿命カウンタのリセットを行わなかった場合、バッテリの期待寿命より早くバッテリ交換アラームが発生してしまう恐れがあります。

付属のバッテリ交換日シールにバッテリ交換日を記入し、無停電電源装置(UPS)に貼付してください。もしくは、LCD メニュー[設定]−[バッテリ設定]−[バッテリ交換日]画面でも、バッテリ交換日を入力いただけます。


対応UPS(無停電電源装置)

【店頭受取対応商品】オムロンのUPS(無停電電源装置)シリーズ
価格
93,500円 (税込100,980 円)送料無料
取寄品:通常1週間前後
個数
未選択項目があります
選択肢を選んでから買い物かごに入れてください
未選択項目があります
選択肢を選んでから買い物かごに入れてください
お気に入りに追加
お気に入りに追加
レビューを書く
この商品の配送方法
  • 宅配便
  • 店頭受取